產品分類快速導航




新聞中心
問題解答
當前位置:首頁| 問題解答 | 內襯不銹鋼復合管給水管道施工完成后如何檢

內襯不銹鋼復合管給水管道施工完成后如何檢驗和驗收?

問:內襯不銹鋼復合管給水管道施工完成后如何檢驗和驗收?

答:

1   內襯不銹鋼復合管給水管道系統的試驗壓力,應采用與普通鋼管給水系統相同的試驗壓力。

2   內襯不銹鋼復合水管管道系統的試壓程序與普通鋼管系統一致。當不銹鋼復合水管與塑料管在同一系統試壓時,應按塑料管的有關標準執行。

3   管道系統試壓合格后,應將管道系統內的存水放空,并進行管道清洗。輸送生活飲用水的管道還應消毒。消毒后的管道通水水質應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB5749的要求。

4   建筑給水不銹鋼復合水管工程應按國家有關規定進行分項、分部及單位工程驗收。中間驗收、竣工驗收前施工單位應進行自檢。驗收時應做好記錄,簽署文件,并立卷歸檔。

5   驗收時應具備下列文件:

   1 施工圖、竣工圖及設計變更文件;

   2、 材料出廠合格證和質量保證書;

   3、 中間試驗記錄和隱蔽工程驗收記錄;

   4、 水壓試驗記錄和沖洗通水試驗記錄;

   5、 工程質量事故記錄;

   6、 分項、分部、單位工程質量檢驗記錄。

6   工程驗收時應重點檢查下列項目:

   1 管道與閥門、給水栓連接是否采用專用過渡配件;

   2、 溝槽式連接是否采用專用橡膠密封圈;

   3、 螺紋連接部位的管段露牙數是否過多;

   4、 水箱()內浸水部分管道外是否涂防銹漆,支承件是否牢固和防腐,穿越池壁(底)處的防水性及牢固性;

   5 檢查管位、管徑、標高、坡度、垂直度、支承位置及牢固性;

   6 埋地管道的防腐處理。



更多關于雙金屬復合管、內襯不銹鋼復合管的文章請訪問m.spidersmarketing.com。