問:內襯不銹鋼復合管施工如何管道安裝?有哪些鏈接方式?
問:內襯不銹鋼復合管施工管道安裝前應具備哪些條件?有哪些連接方式?
答:內襯不銹鋼復合管施工管道安裝前應具備下列條件:
1、 施工圖紙及其他技術文件齊全,并已進行技術交流;
2、 對安裝所需管材、配件和閥門等附件以及管道支承件、緊固件、密封圈等核對產(chǎn)品合格證、質量保證書,規(guī)格型號、品種和數(shù)量,并進行外觀檢查;
3、 施工場地及施工用水、供電滿足要求;
4、 施工機具已到場;
5、 與管道連接的設備已就位固定或已定位。
1.2 施工人員應經(jīng)技術培訓,熟悉不銹鋼復合水管的性能,掌握基本操作技能。
1.3 不銹鋼復合水管應選用下列施工機具:
1、 切割應采用砂輪切割機;
2、 套絲應采用自動套絲機;
3、 壓槽應采用專用滾槽機;
1.4 不銹鋼復合水管施工程序應符合下列要求:
1、 室內埋地管應在底層土建地坪施工前安裝;
2、 室內埋地管道安裝至墻外不宜小于500mm,管口應及時封堵;
3、 不銹鋼復合水管不得埋設于鋼筋混凝土結構層中;
4、 管道安裝宜從大口徑逐漸接駁到小口徑。
1.5 管道穿越樓板、屋面、水箱(池)壁(底),應預留孔洞或預埋套管,并應符合下列要求:
1、 預留洞孔尺寸應為管道外徑加40mm;
2、 管道在墻板內暗敷需開管槽時,管槽寬度應為管道外徑加30mm;且管槽的坡度應為管坡;
3、 鋼筋混凝土水箱(池),在進水管、出水管、泄水管、溢水管等穿越處應預埋防水套管,并應用防水膠泥嵌填密實。
1.6 管徑不大于50mm時可用彎管機冷彎,但其彎曲曲率半徑不得小于8倍管徑,彎曲角度不得大于10o。
1.7 埋地、嵌墻敷設的管道,在進行隱蔽工程驗收后應及時填補。
2.內襯不銹鋼復合管施工安裝方式有:螺紋連接、法蘭連接、溝槽連接。
更多關于雙金屬復合管、內襯不銹鋼復合管的文章請關注m.spidersmarketing.com。