問:內襯不銹鋼復合管施工如何防凍保溫?如何計算?
問:內襯不銹鋼復合管施工如何防凍保溫?如何計算?
答:
5.1 防 凍
5.1.1 室外埋地不銹鋼復合水管應埋設在冰凍線之下。
5.1.2 在室外明露或室內有可能冰凍的情況下,不銹鋼復合水管應采取防凍措施。
5.2 保溫隔熱
5.2.1 室內明敷熱水管道應保溫隔熱。在有可能結露的場所宜采取防結露措施。
5.2.2 室內嵌墻管道的保溫材料厚度,應根據管道長度、水溫、環(huán)境溫度和供水時間經計算確定。
5.2.3 不銹鋼復合水管的導熱系數可按下式確定:
(5.2.3)
式中 λ——不銹鋼復合水管的導熱系數(W/m.K);
λ1——外層鍍鋅鋼管的導熱系數,一般可取54W/m.K;
δ1——外層鍍鋅鋼管的計算壁厚(mm),鍍鋅或非鍍鋅焊接鋼管的計算外徑、壁厚見表5.2.3—1;
λ2——內層不銹鋼管的導熱系數,一般可取25W/m.K;
δ2——內層不銹鋼管的計算壁厚(mm),其壁厚見表5.2.3—2。
表5.2.3—1 鍍鋅或非鍍鋅焊接鋼管的計算外徑、壁厚(mm)
公稱直徑DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
外 徑 |
21.3 |
26.8 |
33.5 |
42.3 |
48.0 |
60.0 |
75.5 |
88.5 |
114.0 |
普通壁厚 |
2.4 |
2.4 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.3 |
3.5 |
3.5 |
3.75 |
加厚壁厚 |
3.25 |
3.5 |
4.0 |
4.0 |
4.25 |
4.5 |
4.5 |
4.75 |
5.0 |
表5.2.3—2 不銹鋼管的壁厚(mm)
公稱直徑DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
壁 厚 |
0.35 |
0.4 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.55 |
5.2.4 因鍍鋅或非鍍鋅鋼管和不銹鋼管為同一屬性,其導熱系數為同一級別,所以在一般的場合,為了計算方便,可以視不銹鋼復合水管為一體,其導熱系數可取50 W/m.K。