答:

5.1   

5.1.1   室外埋地不銹鋼復合水管應埋設在冰凍線之下。

5.1.2   在室外明露或室內有可能冰凍的情況下,不銹鋼復合水管應采取防凍措施。

 

5.2  保溫隔熱

5.2.1   室內明敷熱水管道應保溫隔熱。在有可能結露的場所宜采取防結露措施。

5.2.2   室內嵌墻管道的保溫材料厚度,應根據管道長度、水溫、環境溫度和供水時間經計算確定。

5.2.3  不銹鋼復合水管的導熱系數可按下式確定:

                                         5.2.3

式中  λ——不銹鋼復合水管的導熱系數(W/m.K);

 λ1——外層鍍鋅鋼管的導熱系數,一般可取54W/m.K;

δ1——外層鍍鋅鋼管的計算壁厚(mm),鍍鋅或非鍍鋅焊接鋼管的計算外徑、壁厚見表5.2.31;

λ2——內層不銹鋼管的導熱系數,一般可取25W/m.K;

δ2——內層不銹鋼管的計算壁厚mm),其壁厚見表5.2.32。

       5.2.31 鍍鋅或非鍍鋅焊接鋼管的計算外徑、壁厚(mm